免费做受???高潮-乱人伦中文无码视频在线观看-四虎成人精品永久网站-久久久99无码一区-人人妻人人爽
Toggle navigation
Navigation Menu
首頁
維修品牌
變頻器維護保養
ABB變頻器維修
西門子變頻器維修
丹佛斯變頻器維修
安川變頻器維修
臺達變頻器維修
施耐德變頻器維修
經驗案例
故障問答
維修視頻
產品信息
丹佛斯系列產品
偉肯系列產品
臺達系列產品
海利普系列產品
關于我們
變頻器常見故障和問題
›
分類: abb變頻器故障
›
ABB變頻器報警26號故障代碼怎么解決?
0
贊
踩
user
提問于 5天 以前
1 個回答
0
贊
踩
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家
管理員
回答于 5天 以前
ABB變頻器26號故障是DRIVE ID(傳動識別號),這是一個內部故障,ABB官方表述為:變頻器 ID 配置無效。
一般這種情況出現在購買備件或升級時,要確保所選的控制卡與變頻器的功率模塊規格相匹配。
檢查一下控制卡的
Rating,也就是控制卡適配的電流規格需要和變頻器額定電流保持一致。
嘗試恢復出廠設置。
如果仍有問題可能是控制卡或其他硬件損壞,可以送到上海津信進一步檢測。