變頻器常見故障和問題分類: 變頻器故障匯川變頻器MD520報警E10如何處理?
0
user 提問于 6月 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 6月 以前

匯川MD520變頻器報警E10有兩個子故障,分別是E010.1變頻器過載,和E010.3變頻器預過載。
其中E010.3默認是不報的,含義是當過載率達到過載標準的80%時,提醒即將過載。
引起匯川變頻器過載的原因有很多,可以根據下表來進行相應的排查