變頻器常見故障和問題分類: abb變頻器故障ABB ACS580報風機故障,已經更換了原裝風機,開機幾分鐘后還是報故障?
0
user 提問于 8月 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 8月 以前
  • 首先,檢查風機安裝是否正確,風機的連接線端口是否存在接觸不良。
  • 如果安裝和連接沒有問題,開機幾分鐘報故障,則可能是溫度傳感器或者控制卡有故障。
  • 其中,變頻器通過溫度傳感器來監測內部溫度,以判斷風機的散熱效果是否良好。如果溫度傳感器出現故障,會給出錯誤的溫度信號,變頻器可能會誤判為風機故障。
  • 另外,所有的風機信號都是通過控制卡來進行處理,如果控制卡上的相關電路出現故障,如元件損壞、短路、斷路等,也會導致對風機的控制和檢測出現問題。
  • 如果風機連接是好的,仍報故障,建議送到上海津信維修中心進一步檢測來確定故障原因。