免费做受???高潮-乱人伦中文无码视频在线观看-四虎成人精品永久网站-久久久99无码一区-人人妻人人爽

變頻器常見故障和問題分類: abb變頻器故障ABB ACS800變頻器故障代碼顯示8110如何解決?
3
user 提問于 5年 以前
1 個回答
1
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 5年 以前

ABB變頻器報8110故障代碼說明模擬控制信號低于最小允許值。
所謂的模擬控制信號,就是給變頻器一個0-10V,或者0-20MA的電信號來控制變頻器的轉速。具體參數請參照你的變頻器設置。
可能造成的原因是模擬量給定信號設定錯誤,或者沒有模擬量信號,或者控制電纜短路、斷路造成模擬控制信號的丟失。